    성남냉동 'SRD 시스템' 에너지 절감율 시험 결과 '우수' 판명

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    작성일Date 24-08-26 15:29

    본문

    성남냉동 정창설 대표의 안내로 박성관 요녕성한마음애심기금회 회장 일행이 지난 6일 광주시 중대동 소재 네이쳐스푸드 현장을 방문해 'SRD 제상시스템' 운영과정을 살펴봤다.(사진=이형노 기자)

    (성남=우리뉴스) 이형노 기자 = 성남냉동의 SRD 시스템에 대한 에너지 절감율이 기존의 제상 방식 보다는 더 뛰어나다는 시험 성적표가 나왔다.


    이같은 사실은 (주)에너지인증연구소가 지난 8월24일부터 9월22일까지 경기도 광주 공장 현장에서 SRD 시스템의 에너지 절감율 검증 시험을 가진 결과, 에너지 절감율이 더 좋게 나타났다는 것이다.


    (주)에너지인증연구소 시험 결과에 따르면, SRD시스템은 저온 창고(냉장.냉동)의 운전 사이클 중 제상 운전의 시점을 제어하기 위한 장치로 그 효과를 검증하기 위해서 의뢰자가 제시한 방법으로 진행해 그 결과를 비교했다는 것.


    동일한 조건 즉, 일정한 온/습도를 유지 할 수 있는 항온 장치와 가습 장치가 설치된 메인 챔버에 동일한 용량의 시험군 2개(저온창고-A, 저온창고-B)의 내부온도를 한달여간 기록했다.



    55a67304b2dd6d2017e6ad708b6675b8_1724728884_2474.jpg
     


    저온창고-A는 기준이 되는 창고로 기존의 제상 시스템으로 운전시키고, 저온창고-B에는 SRD 시스템을 적용해 운전시켜 메인 챔버와 창고-A와 창고-B의 내부 온도를 기록한 것이다. 또한 도어를 ON/OFF 한다는 점을 가정해서 주기적으로 댐퍼를 이용해 창고에 동일하게 외부 공기(메인 챔버 공기)를 투입했다.


    이같은 시험은 동일한 조건으로 운전해 약 30일간 전력적산계를 이용해 적산된 소비 전력을 측정하고 비교해서 에너지 절감율을 산출했으며, 이 결과 저온창고-A의 경우 655.4kwh, 저온창고-B는 537.0kwh를 기록해 약 120kwh가 절감됐다는 확인했다. 결국 기존의 방식과 비교해 에너지 절감율은 18.0%가 나왔다.